Установка душевой кабины с дверьми-купе
페이지 정보
작성자 Ollie 댓글 0건 조회 4회 작성일 25-09-15 22:26본문
Перед монтажом проверьте, что пол в ванной имеет уклон к сливному отверстию минимум 2 градуса на метр. Разновысотность в зоне монтажа измеряйте длинным уровнем (от 60 см) – отклонение свыше 3 мм на каждый метр станет причиной застоя воды.
Рама из нержавейки крепится на болты М8 с интервалом 40-45 см. В кирпичных стенах используйте крепёж 8 мм диаметром 60 мм длиной, при бетонных стенах – распорные анкеры с нейлоновой гильзой. Не фиксируйте окончательно до регулировки – оставьте люфт 1-1.5 мм на случай температурного расширения.
Стекло толщиной 6-8 мм крепятся в профилях с силиконовыми вставками. Промежуток между панелями соблюдайте 3-4 мм – это предотвратит заклинивание из-за колебаний влаги. Чтобы загерметизировать швы применяйте санитарный силикон с антигрибковыми добавками (такой как Soudal Silirub Aqua).
Регулировочные винты в нижних роликах помогают настроить полотна до половины миллиметра. Убедитесь в плавности скольжения – они должны двигаться усилием одного пальца. При наличии трения, отпустите крепления верхнего рельса и подвиньте на 1-2 мм относительно вертикали.
Подбор расположения и подготовка площадки под уголок
Идеальная позиция – участок с подведёнными водопроводными трубами и сливом. Минимальный размер площадки – 80×80 см, но точные габариты зависят от модели.
- Проверьте уровень пола: допустимое отклонение – до 3 мм на погонный метр. Проверяйте ватерпасом.
- Протестируйте плотность соединения канализации: залейте 5–10 л воды в канализационное отверстие. Если есть протечки, установите новые герметики.
- Скорректируйте плоскость: если перепады свыше 5 мм используйте нивелирующий состав (толщина слоя – от 3 мм).
Чтобы обеспечить водонепроницаемость:
- Тщательно обезжирьте и обеспыльте пол.
- Покройте грунтовкой с помощью валика (расходуется 200-300 г на квадрат).
- Когда праймер высохнет смонтируйте рулонный материал или нанесите мастику (два слоя с просушкой 4-6 часов).
Ключевой момент: отступ от стен до душевой зоны – минимум 5 см для проветривания. Если планируется облицовка плиткой, сделайте плиточное покрытие перед установкой рамы.
*(Продолжение в следующем сообщении из-за ограничения длины ответа)*
Проклейте периметр поддона герметиком. Выбирайте составы с антигрибковыми добавками. Покройте шов герметиком без разрывов и размажьте влажной кистью.
Для дополнительной защиты мест примыкания установите пластиковый или алюминиевый профиль. работы по сантехнике облегчит выбор подходящей фурнитуры.
Протестируйте водонепроницаемость через сутки. Наполните поддон водой на 5 см и оставьте на 1 час. Если вода не просачивается – монтаж выполнен верно.
Сборка раздвижных панелей с калибровкой механизмов
Контролируйте горизонтальность рельсов – перекос свыше 2 мм/м вызовет заклинивание. Используйте анкерные болты диаметром 6–8 мм с шагом крепления 30–40 см.
Роликовые механизмы ставьте с зазором 1–2 мм от торца профиля. Смажьте направляющие силиконовым спреем (не маслом!) для легкого скольжения.
Настройка уровня делается ключом 4 мм: по часовой – вверх, против – вниз. Нормативный промежуток снизу створки – от 5 до 7 миллиметров.
Когда дверь ведёт, ослабьте крепления, выставьте ровно и закрутите с усилием 3–5 Ньютон-метров. Проверьте ход: усилие для сдвигания не должно превышать 1,5 кг.
Для устранения люфта в подвесах добавьте нейлоновые шайбы толщиной 0,5–1 мм между роликами и крепёжной пластиной. При скрипах замените изношенные подшипники – стандартный размер 8×16×5 мм.
Установка дренажной системы с контролем непроницаемости
Смонтируйте сливной узел и подключите к сточному отверстию. Проклейте места соединений силиконом – оптимальная толщина 3–5 миллиметров.
Материал | Инструкция по установке |
---|---|
Пластиковая труба | Затягивайте стяжные гайки вручную, без перекоса |
Резиновые уплотнители | Нанесите жидкое мыло на контактные поверхности заранее |
Протестируйте соединения: создайте водяной столб 100 мм на полчаса. Проверьте места подключений – влага не должна проступать. Если есть просачивание, усиливайте крепеж или меняйте уплотнители.
Для дополнительной проверки включите воду на 5 минут под напором. Контролируйте места подключения к канализации – просачивание влаги указывает на ошибку монтажа.
Финишная обработка швов и чистка после монтажа
После завершения сборки конструкции загерметизируйте стыки силиконовым составом для влажных помещений. Применяйте колерованный или бесцветный силикон согласно дизайну.
- Нанесите состав ровным слоем с помощью монтажного пистолета
- Выровняйте линию мокрым инструментом или пальцами
- Ликвидируйте остатки без промедления – затвердевший состав плохо очищается
Очистите поверхности от строительной пыли и загрязнений:
- Протрите стекла и металлические детали мягкой тканью с моющим средством без абразивов
- Удалите остатки монтажной пены и клея растворителем на основе цитрусовых
- Ополосните конструкции нагретой водой и тщательно высушите
Протестируйте функциональность системы:
- Откройте и закройте створки 5-7 раз – движение должно быть плавным
- При скрипе или заедании нанесите силиконовую смазку на ролики
Воздержитесь от эксплуатации сутки – для полного застывания герметизирующих составов.